Método de rosqueamento e posição de instalação do sensor de corrente residual

Apr 15, 2019|

Antes do encadeamento do sensor de corrente residual, a linha de fase, a linha N e a linha PE na rede elétrica devem ser separadas. A linha de fase e a linha N devem passar juntas pelo sensor de corrente residual, e a linha PE não pode passar pelo transformador. No sistema, se a linha N não passar pelo transformador junto com a linha de fase, uma vez que a carga trifásica estiver desequilibrada, uma corrente fluirá pela linha N e o detector detectará o sinal de corrente, isto é, um ocorre mau funcionamento.

As linhas N entre circuitos diferentes não estão conectadas ou aterradas repetidamente. Caso contrário, isso causará um mau funcionamento. Quando o sistema está em funcionamento, o valor da corrente de fuga é muito grande e ocorre um alarme. Uma grande parte é causada por tal situação. Se a linha PE passar pelo transformador junto com a linha N e a linha de fase, ela também causará a rejeição ou mau funcionamento do detector de monitoramento.

Nem todo monitoramento de corrente residual precisa penetrar na linha de fase no transformador. O método de monitoramento de corrente residual total do sistema TN-S pode ser excluído. Pode passar apenas um cabo através do sensor de corrente residual. A vantagem deste método é que um pequeno sensor de corrente residual pode ser usado para melhorar a precisão da medição; no estágio posterior, se o transformador falhar, a manutenção é conveniente.

O sensor de corrente residual deve ser instalado em um local de fácil acesso e longe de campos magnéticos fortes. Não há problema com a instalação do transformador. O transformador pode ser pendurado diretamente no cabo ou fixado na caixa de distribuição. A instalação e comutação da extremidade superior ou inferior do disjuntor não afeta o monitoramento da linha protegida. No entanto, para facilitar a manutenção no futuro, é melhor instalar na porta inferior do switch. Não é necessário desligar o interruptor superior durante a manutenção e somente desconectar o interruptor neste nível. Www.ctsensorducer.com


Enviar inquérito